Mensaje por Fendt924 »

Buenos días compañeros, voy ha adquirir un grupo electrogeno para dar servicio a dos pivots de riego, mi pregunta es si alguno tenéis puesto alguno de la marca Káiser, los he visto anunciados en internet y son bastante económicos.
Que pensáis que es mejor refrigerados por agua o por aire serían para trabajar en la provincia de Soria.
Los que ya tenéis alguno que marca de motor y generador os dan mejor resultado.
Para dos pivots de cuatro Torres cada uno cuantas kvas creéis que serían necesarias,alguno me dice que con 10 sin arrancarlos a la vez valdría y otro me aconseja 20.
A ver si me podéis ayudar, muchas gracias.
PIONIER
Usuario experto
Mensajes: 5463
Registrado: 07 Nov 2012, 22:24
Mostrar url de tu tienda en Agroterra: No
Ubicación: la comarca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por PIONIER »

Yo tengo un Kipor diesel refrigerado por aire,pequeño con arranque a distancia y me ha dado un buen resultado. Donde esta instalado alcanza los 52° C. Y va bien.
Defiendo a quien me defiende.
PIONIER
Usuario experto
Mensajes: 5463
Registrado: 07 Nov 2012, 22:24
Mostrar url de tu tienda en Agroterra: No
Ubicación: la comarca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por PIONIER »

En cuanto a la potencia conviene que el pico sea de dos veces y media la potencia nominal de los motores.
Defiendo a quien me defiende.
Acapulco71
Usuario experto
Mensajes: 1164
Registrado: 14 Abr 2015, 23:17

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Acapulco71 »

Si no van a regar a la vez, necesitas un generador para cuatro torres

Con 10 KVA te sobra.
Acapulco es una variedad de cebada.
PIONIER
Usuario experto
Mensajes: 5463
Registrado: 07 Nov 2012, 22:24
Mostrar url de tu tienda en Agroterra: No
Ubicación: la comarca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por PIONIER »

¿ De 1500 vueltas?.
Defiendo a quien me defiende.
Favorita
Usuario Avanzado
Mensajes: 583
Registrado: 05 Feb 2016, 23:01

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Favorita »

De 1500 rpm o de 1800 rpm.

Los motores de los pivots funcionan a ambas velocidades.
El campo verde y el cielo plomizo.
castellano_
Usuario Avanzado
Mensajes: 387
Registrado: 03 Dic 2013, 20:13

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por castellano_ »

deutz refrigerado por aire perkins olvidate de marcas chinas
Fendt924
Usuario medio
Mensajes: 103
Registrado: 09 Oct 2008, 18:53

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Fendt924 »

Si que regaran a la vez.
1500 rpm
Favorita
Usuario Avanzado
Mensajes: 583
Registrado: 05 Feb 2016, 23:01

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Favorita »

Igual da. Con 10 KVAS te sobra.

Elige uno fabricado en Espana: Himoinsa, Inmesol, Vulcano.....
El generador italiano MeccAlte con cualquier motor europeo es una buena opcion.
El campo verde y el cielo plomizo.
Zarzosa
Usuario experto
Mensajes: 1589
Registrado: 07 Jul 2006, 02:13

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Zarzosa »

Un par de preguntas, que yo de esto no tengo NPI, y a los que he preguntado tampoco me lo han aclarado:

Cuantas KWAS son necesarias en un generador para arrancar y mover un motor eléctrico de 22KW?
Qué potencia necesita un motor para ese generador?
PIONIER
Usuario experto
Mensajes: 5463
Registrado: 07 Nov 2012, 22:24
Mostrar url de tu tienda en Agroterra: No
Ubicación: la comarca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por PIONIER »

Necesitaras un generador que de 70 KW, los motores al arrancar necesitan tres veces la potencia nominal . el grupo electrógeno tendrá un motor de unos 200 cv.
Defiendo a quien me defiende.
-jd-
Usuario experto
Mensajes: 1632
Registrado: 12 Mar 2008, 22:09
Mostrar url de tu tienda en Agroterra:
Ubicación: salamanca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por -jd- »

Zarzosa escribió:Un par de preguntas, que yo de esto no tengo NPI, y a los que he preguntado tampoco me lo han aclarado:

Cuantas KWAS son necesarias en un generador para arrancar y mover un motor eléctrico de 22KW?
Qué potencia necesita un motor para ese generador?
Dwpendw del arranque del motor, si es un estrella triangulo casi necesitas 100kva si es arranque progresivo con 50 te valdria, y un grupo de 100kva tiene un motor de unos 130cv
carsier
Usuario medio
Mensajes: 71
Registrado: 05 Mar 2015, 22:45

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por carsier »

Ponle un variador para que el arranque sea fino y en rampa.
PIONIER
Usuario experto
Mensajes: 5463
Registrado: 07 Nov 2012, 22:24
Mostrar url de tu tienda en Agroterra: No
Ubicación: la comarca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por PIONIER »

Cuidado no confundir Kva con Kw.
Defiendo a quien me defiende.
-jd-
Usuario experto
Mensajes: 1632
Registrado: 12 Mar 2008, 22:09
Mostrar url de tu tienda en Agroterra:
Ubicación: salamanca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por -jd- »

un kw es igual a un kva siempre que el factor de potencia sea 1, pero en los motores el factor de potencia sueler 0.8 0.7 entonces un kw serian 1,30 kva, en arranque por ejemplo un motor de 1kw necesitaria 1.3kva para funcionar pero para arrancar necesitaria esa potencia 3 veces, osea necesitaria minimo 4kva, aunque con menos potencia podria arrancar si no tiene carga pero puede ser que se saltara, con un arranque con variador progresivo arrancaria sin tanta potencia, pero esos arranques son caros
Favorita
Usuario Avanzado
Mensajes: 583
Registrado: 05 Feb 2016, 23:01

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Favorita »

Los motores de los Pivots son de medio caballo o bien de un caballo.
Arrancan cada uno en un instante diferente, por lo cual la demanda pico de potencia para un motor no coincide con la de los otros tres motores.

Con un generador trifasico de 1500 rpm y 10 KVA sobra
El campo verde y el cielo plomizo.
Favorita
Usuario Avanzado
Mensajes: 583
Registrado: 05 Feb 2016, 23:01

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Favorita »

Zarzosa escribió:
Cuantas KWAS son necesarias en un generador para arrancar y mover un motor eléctrico de 22KW?
Qué potencia necesita un motor para ese generador?
Necesitarias un generador de 50 KVA y un sistema de arranque progresivo.
El campo verde y el cielo plomizo.
Zarzosa
Usuario experto
Mensajes: 1589
Registrado: 07 Jul 2006, 02:13

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Zarzosa »

Gracias a todos por contestar.
Joe que lio tenía y sigo teniendo.

Entonces, por lo que deciis, para menear un motor de 22Kw (que son mas o menos 30 Cv)necesito un motor de gasoil de 130 Cv o de 200 Cv (según unos u otros).
Claro, el tema es por el arranque, siempre le arranco en vacio, estrella-triangulo, y cuando le arranco la aguja de los Am sube hasta el tope durante unos 3 segundos (el tope creo que está sobre 120) y luego baja hasta unos 30 Am, y a los tres segundos vuelve a subir a tope 1 segundo y vuelve a bajar. Luego ya empiezo a meterle carga poco a poco, hasta que llego a tope de consumo del motor (75 Am).

Si pongo un arranque progresivo (me imagino que sea un variador) podré ir a la mitad de KWAS, por lo tanto a la mitad de Cv en el motor?

Lo que no entiendo tampoco, es como al arrancar no salta el diferencial, pues tengo la potencia mínima necesaria contratada.

Todo esto biene porque me estoy planteando el darme de baja de iberdrola y poner un motor-generador para el motor eléctrico o directamente un motor-bomba.
-jd-
Usuario experto
Mensajes: 1632
Registrado: 12 Mar 2008, 22:09
Mostrar url de tu tienda en Agroterra:
Ubicación: salamanca

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por -jd- »

Cuto tienes contratado? Y de cuanto son los diferenciales, no salta porque no es lo mismo la red q un generador, la red te va a dejar un poco mas, pero esos picos de arranque con los nuevos contadores los pagas y a precio p***
Favorita
Usuario Avanzado
Mensajes: 583
Registrado: 05 Feb 2016, 23:01

Re: Grupo electrogeno

Mensaje por Favorita »

Zarzosa escribió:Gracias a todos por contestar.
Joe que lio tenía y sigo teniendo.

Entonces, por lo que deciis, para menear un motor de 22Kw (que son mas o menos 30 Cv)necesito un motor de gasoil de 130 Cv o de 200 Cv (según unos u otros).
Claro, el tema es por el arranque, siempre le arranco en vacio, estrella-triangulo, y cuando le arranco la aguja de los Am sube hasta el tope durante unos 3 segundos (el tope creo que está sobre 120) y luego baja hasta unos 30 Am, y a los tres segundos vuelve a subir a tope 1 segundo y vuelve a bajar. Luego ya empiezo a meterle carga poco a poco, hasta que llego a tope de consumo del motor (75 Am).

Si pongo un arranque progresivo (me imagino que sea un variador) podré ir a la mitad de KWAS, por lo tanto a la mitad de Cv en el motor?

Lo que no entiendo tampoco, es como al arrancar no salta el diferencial, pues tengo la potencia mínima necesaria contratada.

Todo esto biene porque me estoy planteando el darme de baja de iberdrola y poner un motor-generador para el motor eléctrico o directamente un motor-bomba.
Un motor de 22 KW consume bastante menos de 75 Amperios. Quiza tienes muy mal factor de potencia.

Te pongo un ejemplo: un motor electrico trifasico de 45 KW que consume una intensidad de 88,5 amperios.
Para el arranque tengo un arrancador progresivo.
Y el generador es de 105 KVA con un motor de 102 KW.
El generador va muy agusto excepto los diez segundos que dura la rampa de arranque.
Un motor de 22 Kw no debe superar los 62 amperios.