He comprado un generador de 2000 watios para alimentar una bomba de agua de inmersion de 500 watios. Mi pregunta es la siguiente:¿ Es suficiente potencia para la bomba en el momento del arranque?. Me ha dicho que se necesita en ese momento mucha potencia.
gracias.
Publicado: 19 Oct 2005, 00:20
por Pedroarribas
va justo pero si podra si al arranque suelen pesarle
Publicado: 22 Oct 2005, 23:29
por Zamaysersl
Te sobra potencia en el generador, y si no es que te han engañado
con la potencia de éste, porque existe la mala constumbre de dar la
potencia máxima o de emergencia como potencia nominal. También depende
del aparato que hayas comprado (o te hayan vendido) porque como sea uno
de estos del Carrefour o si te ha costado menos de 300 Euros .... igual
peta nada más enchufarlo.
De todas formas apuntate éste consejo: si para el arranque de la bomba
el generador le cuesta mucho trabajo, pon una llave de paso en la
salida en la superficie y la cierras cuando vayas a arrancar. De ésta
forma el motor de la bomba necesitará menos potencia en el arranque ya
que de ésta forma sólo tiene que arrancar y no empujar la columna de
agua que tiene encima.
Publicado: 22 Oct 2005, 23:32
por Zamaysersl
Se me olvidaba .... por casualidad no te hará falta un depósito para
almacenar el agua que sacas de tu pozo con tu bomba y tu generador.
Verás es que yo me dedico a ésto de vender .... vamos y ya la
costumbre, uno no lo puede remediar el estar siempre intentando vender
algo.
Publicado: 23 Oct 2005, 14:23
por Pedroarribas
q deposito ees?
Publicado: 28 Oct 2005, 11:39
por Zamaysersl
Haber, yo me dedico a vender depósitos .... entre otras cosas. Tengo de
todo tipo de depósitos, pero sólo nuevos a estrenar.
Publicado: 10 Dic 2009, 20:38
por Paco12q3
ola,tengo un generador electrico gasolina 5,5 kw,lo enchufe a un horno de 3,3kw de potencia y no puede con el,haora arranca vien pero no me produce corriente alguien me puede decir que puede pasar,gracia un saludo
Publicado: 11 Dic 2009, 14:34
por Auchon
en algún sitio leí algo de los sistemas de arranque de estrella o algo así, pero se refería a motores. hablaba de que la potencia requerida durante el primer segundo podía multiplicarse hasta por 2
Publicado: 22 Dic 2009, 00:50
por -jd-
[QUOTE=Auchon]en algún sitio leí algo de los sistemas de arranque de estrella o algo así, pero se refería a motores. hablaba de que la potencia requerida durante el primer segundo podía multiplicarse hasta por 2 [/QUOTE]
el estrella triangulo es para motores trifasicos , el motor de 500w no creo que sea trifasico , los monofasicos llevan un condensador para absorber la sobreintensidad , y en el arranque suma esa intensidad a la corriente de arranque . y asi no necesita tantos amperios para el arranque , conese generador tendria que ir sobrado-jd-2009-12-22 00:55:24
Publicado: 06 Mar 2010, 13:20
por DavidPierre
Al que le pueda interesar, si quiere calcular la potencia del generador aquí:
http://www.irrigation.es/Hojas-de-calculo_2278898.html he puesto una hoja de calculo. Se la pueden descargar gratis. Permite calcular la potencia disponible según la temperatura ambiente y la altura sobre el nivel del mar asícomo los Kw máximos que puede instalar con un generador conocido sus Kw.Se agradece si me comentan como les va o si se entiende bien como usarlaSaludos desde MijasRodolfo