Buenas tardes
Tengo un progrador Hunter Eco-Logic la tensión de una estación es a 24 V AC y 0.56 A, funcionaba todo perfecto con los solenoides de las electrovalvulas de 24 V AC a 125 mA.
Como tengo un problema de presión (> 12 bares) cambié una electroválvula con estos datos 24 V AC 11 VA.
Cuando la conecto me dá el programador "ERR" y veo que puede ser:
Cortocircuito del cableado - Esto no es, pongo el solenoide anterior y va perfecto.
O solenoide defectuoso.
¿Puede dar este error, no por estar defectuoso el solenoide, sino por estar muy al límite las intensidades (programador 24 * 0.56 A = 13,44 VA y el solenoide de la electrovalvula 11 VA?
Desconozco como funciona la protección contra cortocircuitos del programador.
Muchas gracias anticipadas y quedo a la espera de sus noticias.
ERROR EN PROGRAMADOR ECO LOGIC HUNTER
Nuevas tecnologías de riego, consejos, preguntas, problemas.. todo sobre el riego.
Ir a
- Para empezar...
- ↳ Normas de los foros y FAQ's
- ↳ Presentaciones
- ↳ Conociendo a nuestros usuarios
- ↳ Avisos a l@s moderador@s
- ↳ Consultas sobre el mercado de agroterra
- ↳ Sugerencias y propuestas
- ↳ Noticias Agro
- Discusiones Generales
- ↳ Agricultura, temas generales
- ↳ Maquinaria Agrícola
- ↳ Siembra directa
- ↳ Viticultura
- ↳ Sector forestal
- ↳ Plagas y enfermedades. Fitosanitarios
- ↳ Ganado, ganadería
- ↳ Frutas y Hortalizas
- ↳ Olivar
- ↳ Medio ambiente. Vida rural
- ↳ Importación / Exportación. Negocios agrarios
- ↳ Agroalimentación
- ↳ Riego
- ↳ Agricultura ecológica, Agricultura integrada, sostenible, ...
- ↳ Semillas
- ↳ Ornamental. Viveros
- ↳ Cítricos
- ↳ Tecnologías agrarias
- ↳ Acuicultura
- ↳ Pesca
- ↳ Frutos Secos
- ↳ Principiantes
- ↳ Avícola
- ↳ Ferias y eventos
- Temas Especiales
- ↳ PAC
- ↳ Mensajes de publicidad
- ↳ PHN
- ↳ Temas jurídicos
- ↳ Formación
- El Mercado Agrario: Negocios agrarios en Internet
- ↳ Comprar y vender en agroterra.com
- ↳ Vendedores Agroterra
- Agrobarra
- ↳ Agrobarra - Pásate por el BAR
- ↳ Humor
- ↳ Reciclaje de todo tipo